服务中心

 

未标题-1.jpg

1.       学习及归零

1.1 学习:(首次安装)

(1) 当桌子首次安装好通电后控制面板显示 SET 闪烁,需要执行自学习。

(2) 同时按  S  +  ∧  3秒后控制面板显示 SET 闪烁,开始自动升降学习,并记录上下位置。会先向下到底,再向上到顶,再向下到底;学习完成,控制面板显示75.0cm恒亮,即可正常操作。

 (3) 学习中,按任意键可停止,或拔掉控制面板插头也可停止。

 

1.2 归零:(工作状态下突然断电)

当控制面板闪烁显示 75.0 时,按 ∨ ,桌面自动走到最低点,显示 75.0 停止,代表归零完成。面板显示 75.0 恒亮之后,即可正常操作。

 

2.       一般操作

2.1 长按 ∧  可往上走到最高位置停止。

2.2 长按 ∨  可往下走到最低位置停止。

2.3 待机模式:如果20秒内没有按任何键,面板屏幕自动休眠。

 

3.      记忆功能

3.1 按  S    1  键2秒,屏幕显示闪烁,再按  1  键显示  001 ,放开显示高度,即完成记忆位置1。

3.2 记忆位置2, 3之操作方式同记忆位置1。

3.3 若按  S   键2秒,屏幕闪烁,超过5秒没有按  1 ~   3 键,便停止闪烁,离开记忆模式。

3.4 分別按记忆键   1   、  2   、  3   ,桌面即自动走到相对应记忆位置后停止。

 

4.      保护功能

4.1 连续使用过热保护:手控显示 HOT ,强制暂停操作,一分钟后回复正常。

4.2 过载保护:当载重过重时,手控会显示 E01 。请移除部分重量。

4.3 瞬间防夹反弹保护:桌面上下行进间,若瞬间遇阻力会反向运转一定距离,手控并显示  E16 。放开按键再按可继续动作。